PPTMB (RAL9016) • Perforoosters toevoer

  • Perforoosters
  • Vierkant
  • Staal
  • Wit, RAL 9016
  • 1-4 richtingen instelbaar

Luchttoevoer-plafondroosters met geperforeerde plaat met instelbare 1- tot 4-zijdige luchtuitblaas.

Merk

  • Cairox

Toepassing

  • Voor luchttoevoer in ventilatie- en air­conditioning­systemen

Materiaal

  • Staal

Kleur

  • Standaard kleur wit, RAL 9016
  • Andere kleuren beschikbaar op aanvraag

Samenstelling

  • Geperforeerde, afneembare frontplaat met geïntegreerd plenum met ingang langs boven
  • Geperforeerd binnenwerk eenvoudig te openen door middel van push-push-systeem

Lastenboekbeschrijving

Kopiëren
  • De luchttoevoerroosters zijn vierkante geperforeerde plafondroosters met multidirectionele horizontale uitblaas. De roosters zijn vervaardigd uit staal. Ze zijn opgebouwd uit een geperforeerd frontrooster met rondomlopende vaste aansluitflens en standaard voorzien van een achterliggend niet-geïsoleerd roosterplenum met bovenaansluiting. Het rooster wordt standaard wit gepoedercoat afgewerkt in RAL 9016. Bovenop het geperforeerd roosteroppervlak zijn luchtgeleiders aangebracht waarmee de luchttoevoer in 1 tot 4 richtingen kan ingesteld worden. De roosterrand wordt voorzien van een dichting om een luchtdichte aansluiting met het plafond te bekomen. Het roosterplenum is tevens voorzien van 4 ophangpunten om montage boven het plafond mogelijk te maken.
  • Cairox type PPTMB

Ordervoorbeeld

  • PPTMB, 200

Beschrijving

PPTMB = Type rooster

200 = Maat rooster (aansluitdiameter)

Afmetingen

PPTMB

A [mm]

ØN [mm]

160

300

160

200

400

200

250

500

250

Snelselectie

PPTMB300/160400/200500/250
QAk0.03020.05910.0976
B1.22.43.61.22.43.61.22.43.6
150VzH=2.70.970.320.190.690.230.14   
H=3.20.360.210.150.260.150.1   
H=3.80.210.150.110.150.10.08   
Vk1.40.7 
X0.252.42 
Ps82 
Lw(A)25<20 
200VzH=2.71.290.430.260.920.310.180.730.240.15
H=3.20.490.280.190.350.20.140.270.160.11
H=3.80.280.190.150.20.140.110.160.110.08
Vk1.80.90.6
X0.252.82.32.1
Ps1331
Lw(A)34<20<20
250VzH=2.71.620.540.321.150.380.230.910.30.18
H=3.20.610.350.240.430.250.170.340.20.14
H=3.80.350.240.190.250.170.130.20.140.11
Vk2.31.20.7
X0.253.12.62.3
Ps2262
Lw(A)4222<20
300VzH=2.7   1.380.460.281.090.360.22
H=3.2   0.520.30.210.410.230.16
H=3.8   0.30.210.160.230.160.13
Vk 1.40.9
X0.25 2.92.5
Ps 83
Lw(A) 28<20
400VzH=2.7   1.850.620.371.460.490.29
H=3.2   0.690.40.280.550.310.22
H=3.8   0.40.280.210.310.220.17
Vk 1.91.1
X0.25 3.43
Ps 155
Lw(A) 3823
600VzH=2.7      2.190.730.44
H=3.2      0.820.470.33
H=3.8      0.470.330.25
Vk  1.7
X0.25  3.8
Ps  12
Lw(A)  36
800VzH=2.7      2.920.970.58
H=3.2      1.090.630.44
H=3.8      0.630.440.34
Vk  2.3
X0.25  4.7
Ps  22
Lw(A)  46

Symbolen en specificaties

  • Q = Luchtdebiet in m³/h
  • Ak = Effectieve oppervlakte (vrije doorlaat) opgegeven in m²
  • B = Afstand tussen roosters in m
  • H = Plaatsingshoogte in m
  • Vz = Maximale snelheid aan de bezettingszone rekening houdend met afstand tussen roosters en plaatsingshoogte in m/s
  • Vk = Effectieve gemiddelde luchtsnelheid doorheen het rooster in m/s
  • X0.25 =Horizontale worp in m bij eindsnelheid Vt van 0.25 m/s
  • Ps = Statisch drukverlies over het rooster in Pa
  • Lw(A) = Geluidsvermogen van het rooster in dB(A)


  • De Worp X0.25 wordt opgegeven bij een eindsnelheid Vt van 0,25 m/s voor een vlak plafond zonder obstakels.
  • De tabel waarden zijn opgegeven voor de configuratie waarbij de instelbare deflectieplaten standaard geplaatst werden met een uitblaaspatroon in 4 richtingen.
  • De waarden worden gegeven voor luchttoevoer in isotherme conditie. Voor worpafstanden bij koeling bij -11K dienen de worpafstanden berekend te worden door de X0.25 waarden te delen door factor 1.1. Voor verwarming bij +11K dient men de X0.25 waarden met 1,1 te vermenigvuldigen.
  • Voor het bereiken van een hoog comfortniveau kan men een selectie maken op basis van de maximale luchtsnelheid aan de bezettingszone Vz. Deze waarden worden opgegeven bij afstanden tussen de roosters B en installatiehoogtes H. Hierbij worden snelheden Vz lager dan, of gelijk aan 0,25m/s aan de bezettingszone aangeraden.
  • De waarden voor het drukverlies Ps worden opgegeven zonder, of bij volledig geopende debietregelaar.
  • De geluidsvermogens Lw(A) worden opgegeven zonder, of bij volledig geopende debietregelaar zonder ruimtedemping. Bij waarden kleiner dan 20 dB(A) wordt “<20” opgegeven.
  • Voor alle speciale opstellingen gelieve ons ingenieursbureau te contacteren.

Plaatsing plafondroosters